tag:blogger.com,1999:blog-5922021584887578324.post5569331250637534466..comments2023-07-30T16:20:00.547+02:00Comments on Angelatedo: Cómo funciona una hidrosfera o tanque hidroneumáticoangelatedohttp://www.blogger.com/profile/09332910132646601139noreply@blogger.comBlogger176125tag:blogger.com,1999:blog-5922021584887578324.post-62249656652254087252023-01-16T05:09:19.395+01:002023-01-16T05:09:19.395+01:00Tb puede ser que la bomba sea medio buena o buena ...Tb puede ser que la bomba sea medio buena o buena como nosotros decimos y meta presión y caudal del que no repartís, por lo que carga rápido el circuito y hace el paro, en ese caso más hidrosfera o intentar cambiar el arranque con la parada lo mejor posible para el ciclo, es decir por ej el arranque a 1.8bar y la parada a 3 por ejTosabenaentiendehttps://www.blogger.com/profile/15355338315991934643noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5922021584887578324.post-76675193754001366572023-01-16T05:03:55.868+01:002023-01-16T05:03:55.868+01:00No debería de hacer eso siempre y cuando tengas la...No debería de hacer eso siempre y cuando tengas la carga de aire casi igualada más o menos medio kilo por debajo de el arranque del motor. Si es lo que estás hablando es porque la bomba da caudal o presión comparable con la que se distribuye y la membrana no funciona siquiera, en una instalación así da igual poner directamente el arranque a la bomba cuando pierda presión la instalación, ya que la bomba va meter caudal y presión constante en un mínimo sin ella sufrir.Tosabenaentiendehttps://www.blogger.com/profile/15355338315991934643noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5922021584887578324.post-7583721412401983232023-01-16T04:51:28.493+01:002023-01-16T04:51:28.493+01:00Totalmente lleves la razón si trabajas con trifási...Totalmente lleves la razón si trabajas con trifásica, me extrañaría que fuera teniendo la bomba sumergida totalmente no sacará el aire, a no ser sea de superficie la bomba.Tosabenaentiendehttps://www.blogger.com/profile/15355338315991934643noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5922021584887578324.post-24051957327012507142022-12-29T10:59:41.785+01:002022-12-29T10:59:41.785+01:00Hola, puede ser que que la bomba este girando a la...Hola, puede ser que que la bomba este girando a la inversa? Yo generalmente trabajo con trifásica por lo que es un problema habitual, no sé si en este caso al cambiar la bomba puede ser que no este girando en el sentido correctoYomismohttps://www.blogger.com/profile/06982531739267406400noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5922021584887578324.post-89061076503207681772021-06-03T01:46:26.999+02:002021-06-03T01:46:26.999+02:00Hola Ángel, me gustaría montar un sistema parecido...Hola Ángel, me gustaría montar un sistema parecido con hidrosfera,presostato, manómetro como el que describes. Mi situación es la siguiente tenemos un pozo que es de donde actualmente cogemos el agua para regar y para una seríe de grifos y dentro del pozo tenemos una bomba de inmersión, ¿podria aprovechar la bomba de inmersión y montar todo lo demás (hidrosfera presostato manómetro en la parte de arriba a cota 0 digamos? ¿haría falta algún otro componente como una antiretorno a la salida de la bomba de inmersión (en lámina de agua dentro del pozo)??muchas gracias por todoDani Peredahttps://www.blogger.com/profile/17596208849995912533noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5922021584887578324.post-26278454248290719522020-04-10T01:12:24.215+02:002020-04-10T01:12:24.215+02:00cual es la temperatura maxima que sopórta sirve pa...cual es la temperatura maxima que sopórta sirve para salida de un calentador solartarugohttps://www.blogger.com/profile/08749411752548149255noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5922021584887578324.post-18149802132627408092020-01-13T01:57:32.898+01:002020-01-13T01:57:32.898+01:00Hola, gracias por la información.
Cualquier compre...Hola, gracias por la información.<br />Cualquier compresor me sirve para echarle aire al hidroneumático? O en qué debo fijarme? Hay muchos compresores en el mercado y de distintos valores y no sé si cualquiera sirve para mi hidroneumático. Atenta a tus comentarios. GraciasLorena Navashttps://www.blogger.com/profile/02606738603705801393noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5922021584887578324.post-48159386786328952062018-12-21T21:50:21.341+01:002018-12-21T21:50:21.341+01:00Te. Go un tanque hidromatico de 80 galones y una b...Te. Go un tanque hidromatico de 80 galones y una bomba de tre cuartos prende en 20 y para en 40 el problema es q. Baja rápidamente la presión Y la bomba prende enseguida Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5922021584887578324.post-2136828667928533522018-10-22T17:44:49.405+02:002018-10-22T17:44:49.405+02:00Una consulta por favor: a nivel de la conexión ent...Una consulta por favor: a nivel de la conexión entre el motor de la bomba y la hidrosfera, hay fuga de agua. Cómo puedo solucionar este problema? Gracias<br />Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/00034765178450232489noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5922021584887578324.post-88129994874520431752018-08-10T13:47:02.878+02:002018-08-10T13:47:02.878+02:00Hola, tengo un hidroneumatico con pulmon de 24 Lts...Hola, tengo un hidroneumatico con pulmon de 24 Lts. está bien calibrado,la pregunta surge porque la persona que lo usa abre las llaves a medias para no mal gastar agua lo que hace que la bomba se active cada 3 segundos y dura prendida 3 o 4 segundos asi todo el rato que la persona tiene cualquiera de las llaves abiertas. Esto puede dañar la bomba , el presostato o la membrana.<br />Yo le insisto qe abra completa la llave para que la bomba tenga ciclos más largos prendida y mas largos apagada.<br /><br /><br />Agradezco su aclaratoria.<br />ighttps://www.blogger.com/profile/07316251277991276551noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5922021584887578324.post-30915077900778649742018-05-28T07:23:51.910+02:002018-05-28T07:23:51.910+02:00Buenas noches Sr. Ángel. Le cuento tengo un hidro ...Buenas noches Sr. Ángel. Le cuento tengo un hidro de 5 lts. Se le rompió la membrana, es muy costosa. Un plomero me puso a funcionar el pulmón sólo. Esta trabajando bien pero me preocupa el óxido que desprende por dentro. Que tipo de pintura puede echarle???, Debo colocar la membrana??, Que consecuencias implica usar el pulmón sin la membrana. Gracias por su colaboración.<br />Pinahttps://www.blogger.com/profile/08291976011585927357noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5922021584887578324.post-85001438055560746752018-04-22T17:19:51.368+02:002018-04-22T17:19:51.368+02:00Hola, buen día. Espero pueda ayudarme.. Mi casa ti...Hola, buen día. Espero pueda ayudarme.. Mi casa tiene un sistema de hidroneumatico. hace unos días se rompió el cargador de aire. Vino un técnico, conocido quien nos instaló la bomba, y dice que esa no es una pieza necesaria. Averiguamos el precio de la pieza en nuestro pais y es costoso al punto de la exageración. Queremos saber si de verdad es como dice nuestro tecnico que no es necesaria, la bomba ha funcionado normal estos dias (03), se llena el hidroneumático y llega agua aparentemente normal.. Podría aclararme la función de la pieza y su importancia? la necesitamos realmente o es como dice nuestro tecnico? GraciasKzhttps://www.blogger.com/profile/13352325304309949783noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5922021584887578324.post-82550217119804106302018-01-04T17:50:13.791+01:002018-01-04T17:50:13.791+01:00Enrique Figueoa 04 de enero de 2018.
Feliz año ang...Enrique Figueoa 04 de enero de 2018.<br />Feliz año angel, se puede calibrar el aire del hidro sin estar conectada las tuberias al sistema.Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/15537348632922731356noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5922021584887578324.post-64184434193135634982017-12-11T21:07:17.596+01:002017-12-11T21:07:17.596+01:00Hola buenas tardes, Sr. Ángel.
Tengo un hidroneuma...Hola buenas tardes, Sr. Ángel.<br />Tengo un hidroneumatico de 5lts que se le daño la membrana, y quiero remplazar la membrana, pero tengo una duda, cuando de aire hay que llenar aproximadamente.<br />A y otra cosa que e visto en los hidroneumaticos es un cargador de Aire, esto se puede usar?JWLLEWELYNhttps://www.blogger.com/profile/13678038742780644248noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5922021584887578324.post-28384366487866538322017-11-22T19:49:48.253+01:002017-11-22T19:49:48.253+01:00Hola buenas tardes espero me responda tengo un sis...Hola buenas tardes espero me responda tengo un sistema de hidropresion combina bomba de 6.6 yo un vídeo neumático de 24 lt con su presostato y manometro,purge todo el sistema y encendí la bomba apaga en 60 psi y prende en 28 psi....el hideoneumático está cargado en 20 psi pero al prenderlo sube a 40 psi....y la bomba apaga pero de una vez sin abrir ninguna llave o registro se cae a 0 psi y prende y apaga constantemente con las llaves cerradas....que podrá serJohepahttps://www.blogger.com/profile/03227881459870072498noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5922021584887578324.post-32496990243079006072017-11-08T23:55:16.547+01:002017-11-08T23:55:16.547+01:00hola de nuevo se me olvido decirle que el calderin...hola de nuevo se me olvido decirle que el calderin es de 300 litros.Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/05812916229759040714noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5922021584887578324.post-91527759770573047652017-11-08T23:29:44.367+01:002017-11-08T23:29:44.367+01:00hola señorgracias por las ayuda que nos haces...hola señorgracias por las ayuda que nos haces a todos solo saber que aire le tendría que meter a un calderin de membrana si tengo el arraque a 5 kilos y la parada a 8 gracias de antemano un saludo<br />Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/05812916229759040714noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5922021584887578324.post-62657559356294071832017-11-08T23:29:44.144+01:002017-11-08T23:29:44.144+01:00hola señorgracias por las ayuda que nos haces...hola señorgracias por las ayuda que nos haces a todos solo saber que aire le tendría que meter a un calderin de membrana si tengo el arraque a 5 kilos y la parada a 8 gracias de antemano un saludo<br />Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/05812916229759040714noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5922021584887578324.post-47243565685023780252017-11-08T23:29:43.358+01:002017-11-08T23:29:43.358+01:00hola señorgracias por las ayuda que nos haces...hola señorgracias por las ayuda que nos haces a todos solo saber que aire le tendría que meter a un calderin de membrana si tengo el arraque a 5 kilos y la parada a 8 gracias de antemano un saludo<br />Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/05812916229759040714noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5922021584887578324.post-69349987956542280552017-10-09T12:18:31.893+02:002017-10-09T12:18:31.893+02:00Buenos dias dn.angel;vivimos en en una comunidad d...Buenos dias dn.angel;vivimos en en una comunidad de 4 torres de edificios y tenemos problema de presion de agua , en un presupuesto el tenico nos cobra carisimo y nos indica que debemos cambiar estanque compreto del hidro...mi consulta es ...solo cambiando la membrana seria suficiente..?...muchas gracias....claudio.moreno.aedo@gmail.comAnonymoushttps://www.blogger.com/profile/06428547307502375975noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5922021584887578324.post-26686558076453755112017-10-06T13:06:36.929+02:002017-10-06T13:06:36.929+02:00Hola señor Ángel mi pregunta es tengo un hidroneum...Hola señor Ángel mi pregunta es tengo un hidroneumático y aunque la llave de paso del hidro que hace que el agua entre a mi casa este cerrada el hidro se vacia, cuando abro la llave de paso el hidro enciende y carga agua y estando abierta la llave de paso el hidro prende cada 10 minutos. Que puede ser el problema? Gracias.Luz mahttps://www.blogger.com/profile/11513210896509926147noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5922021584887578324.post-19011849244129423982017-10-02T21:58:58.561+02:002017-10-02T21:58:58.561+02:00Hola Angel.
Soy Agustin y tengo un problema con mi...Hola Angel.<br />Soy Agustin y tengo un problema con mi bomba de agua externa de mi casa.<br />Tengo tarado el presostato de maxima 4brs y de minima aproximadamente 2brs. Bien, pues cuando abro el grifo empieza a bajar la presion de 4 brs a 2brs y al llegar a la presion minima se activa la bomba pero la presion no sube teniendo el grifo abierto. Solo sube al cerrar yo el grifo y a llegar a 4bars la bomba para. Porque no me sube la presion de la bomba con el grifo abierto?<br />Un saludo y Muchas graciasAnonymoushttps://www.blogger.com/profile/04675842251504537405noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5922021584887578324.post-17314270255052918422017-09-10T10:26:00.022+02:002017-09-10T10:26:00.022+02:00Hola, soy kalvyn,que tengo que comprar para sustit...Hola, soy kalvyn,que tengo que comprar para sustituir a la esfera,de mi bomba de riego,se oxidan y se rompen,graciaskalvynhttps://www.blogger.com/profile/06629701231860393288noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5922021584887578324.post-73993703095071100472017-07-04T01:15:30.626+02:002017-07-04T01:15:30.626+02:00saludos, tengo una bomma de 1/2 hp con pulmon y p...saludos, tengo una bomma de 1/2 hp con pulmon y presostato para subir el agua de planta baja al segundo piso donde esta el tanque, el caso es que al cerrarse la llave de o llenarse el tanque el presostato queda intermitente no cierra completo, quisiera saber si me pueden ayudar, gracias espinolandres@gmail.comBYPASS GASTRICOhttps://www.blogger.com/profile/07364498158929604000noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5922021584887578324.post-7840683620911320002017-06-29T06:13:38.831+02:002017-06-29T06:13:38.831+02:00Hola, tengo un sistema hidroneumatico de 25 psi la...Hola, tengo un sistema hidroneumatico de 25 psi la bomba arranca y aveces no. note que al presionar la valvula de admision de aire no pasa nada. no entra ni sala aire. sera la valvula el problema?Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/07782522089129171589noreply@blogger.com